集中供氧厂家 衢州市开化县敬老院手术室燃气装置设计
产品名称:
衢州市开化县敬老院手术室燃气装置设计
价格:
¥500/套
类别:
热卖
交货日期:
1-3 天
发货地:
江苏-苏州
品牌:
速信智能科技
型号:
完成
可用性:
9988 套
题目:衢州市开化县妇幼保健院集中供氧
衢州市开化县疗养院手术室气体安装设计衢州市开化县妇幼保健院集中供氧
病床上的中心供氧设备带其实包含两部分。一是设备带盲道。顾名思义,盲道是指上面没有安装任何设备;另一种是在设备带上安装一些设备,例如中心。供氧系统、加湿瓶、负压瓶、吸水瓶、开关、插座、照明灯、灯罩、漏电保护、呼叫对讲机、氧气端子、负压端子(氧气负压孔)等
临床实践证明,医院中心供氧系统具有以下优点:
1、医疗中心供氧系统使用方便,抢救及时,有利于医疗水平的提高。
2、2、医疗中心供氧系统输送的氧气、吸入和压缩空气应根据实际需要输送,实用性强医院中心供氧,安全性高,操作简单可靠。
3、病房采用医疗中心供氧系统,布局更加美观整洁,扩大了治疗空间,方便医护人员救治患者。
4、 降低医务人员劳动强度,改善病房环境,解放医务人员劳动力,让医务人员有更多时间为患者进行其他治疗和服务。
5、医疗中心供氧系统站、管网、室内终端统一设计规划,有利于系统操作人员的培训和操作水平的提高。
6、医疗中心供氧系统易于管理,有利于核算和减少管理人员,降低瓶装气体的废品率,从而节省管理成本和材料支出。
7、只有有了医疗中心供氧系统,才能推广使用液氧供氧技术。液氧价格便宜,纯度高,储量大,压力低。似乎有显着的经济效益和社会效益。
目前我院特别是大型医院高压氧科及其他科室急诊病人的供氧,大部分由液氧中心供氧系统供氧。因为它比瓶装氧气更经济、方便、安全。由于压力容器和氧气的特殊性,它们的正确使用和维护极为重要。
国内医院中心供氧系统供氧站以氧气瓶供氧为主,母线为气瓶组合供氧。该系统由适量的氧气瓶、高压管道、高压阀门、仪表等部件组成。总线工作方式分为自动和手动两种。由于系统是高压系统,如果安装过程不当、设备质量不好或维护不当,都有可能发生漏风。近日,我们走访了十多家相关医院,在维修工作中发现供氧站母线存在不同程度的漏风,甚至漏风非常严重医院中心供氧,目前仍在使用中。漏气主要发生在自动切换机构、减压器、阀门与管道、阀门与仪表的连接处。一台机组一级减压器高压室壳体发生两次爆裂事故,造成高压氧气快速泄漏燃烧。氧气泄漏使供氧站室内23%的氧气浓度标准不安全。同时,高压系统长期泄漏,增加了住院费用。
所以在安装供氧系统时,一定要找有经验、有资质的施工单位。苏欣智能科技(苏州)有限公司是一家专业从事医疗器械研发安装的中心供氧制造商。公司位于素有人间天堂之称的苏州。
公司主要从事大、中、小型医院中心供氧系统、医用负压吸引系统、医院集中供氧中心系统、医疗器械带、楼道防撞扶手、及手术室净化系统工程,公司拥有精良的检测仪器、生产设备、一批高素质的科研人员、管道焊接技术和严格的质量管理体系,可有效保证氧气的高气密性、安全性和可靠性供吸,拥有完善的售前售后服务,与国内数百家医院建立了长期合作关系。
医院中心供氧系统设备带详细施工方案
医院中心供氧系统设备带的施工方法和详细方案可能比较长,希望大家耐心看完。既然编辑器可以编辑整理,看完就没什么了。中心部分供氧设计说明(一)Design Basis
1、医院提供的平面图及要求
2、YY/T0187-94《医疗中心供氧系统通用技术要求》3、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》4、GB3323-87《辐射钢熔焊对接接头摄影及质量分级"
5、GB-9706.1-1995《医用电气设备部分:通用安全要求》6、GB/T3091-93《低压流体输送用镀锌焊接铜管》7、GB/T1527 -97《铜及铜合金拉丝管》8、GB8982-1998《医用氧气》
#p#分页标题#e#9、GB191-90《包装储运图形标志》10、B50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(二)设计范围
中心供氧及吸氧系统(三)设计说明
1、这个设计覆盖了病房大楼的2-4层。
2、 本设计均符合国家医药行业标准YY/T0186-94、YY/T0187-97的要求。 3、医院确定的供氧和吸痰终端设置方案。
(2)病房按3床2床计算,每床配备氧气和负压终端。
管道从机房22号铜管敷设至各楼层走廊走廊,走廊12号铜管。使用8号铜管进入房间。地板开口直径为25mm,走廊开口直径为14mm,走廊开口直径为10mm。房间开口需要沿着走廊进入房间,并沿着床的方向做开口。 二、系统设置
(1)中心供氧系统
1、系统组成
母线
中心供氧系统由母线、减压装置、报警装置、管道和终端组成。系统的输送压力由液氧的汽化提供。储存罐中储存的液氧经汽化器汽化后,一次减压至0.8-1.0Mpa,输送至各功能区,再减压至0.3-0. 5Mpa将输送到病房、手术室、重症监护室等终端。
(1)液氧站为低温储液罐阀结构,内筒和夹套均经过严格的氦质谱检漏,泄漏率小于1×
3
/S,真空绝热寿命长。
(2)液氧站组成设备:·液氧罐5m3:1·汽化器/16:1·阀门:1套
·液位计:1套。减压装置:1套(3)主要技术参数要求:·液氧罐有效容积:5m3·输出压力:0.8-1.0Mpa·液氧站台大出口流量:50m3/h
(4)注:液氧储罐、汽化减压装置应在室外,与建筑物的距离7.5米,通风良好,有防爆措施和交通便利,周围不得有锅炉房、明火、配电房,5m内的地沟表面必须封闭,不得上下通风。
系统配置详情请参考预算表2、系统管(1)管材
根据YY/T0187-94标准和医院要求,本项目供氧使用紫铜管。吸引使用镀锌管和铜管。 (2)管道规格
中心供氧主管道为ф25×1铜管,楼道主管道为ф12×1铜管,进病房支管为ф8×1铜管。 .
(3)管道布局
从补给站到病房楼的主管沿地沟或架空敷设,或沿墙至病房楼,管道直接铺设(或在走廊尽头)至五楼;病房主管道沿走廊铺设,一般安装在走廊天花板上方;病房内的支管和终端安装在组合式铝合金设备带内。 3、终端设备
氧气端子和吸入端子使用自密封快速插座。使用时,只需将加湿器插入吸氧端或将抽吸装置插入吸氧端即可自动定位,然后打开开关调节流量供患者吸氧。不使用时,只需轻轻按下快速插座盖,快速插座会自动复位密封。插座造型美观,插拔灵活,轻便轻便,0.4MPa压力24小时无渗漏,使用寿命可达20万次。 4、系统泄漏率
根据YY/T0187-94《医疗中心供氧系统通用技术条件》标准,供氧系统的系统泄漏率不应大于0.5%/h。公司以提高安装质量为己任,本着为用户考虑、节约的原则,对供氧系统的泄漏率提出了更高的要求。在企业标准中,供氧系统的泄漏率不大于0.35%h。因泄漏引起的吸气系统升压率平均每小时不超过1%,终端负压值-0.07-0.02Mpa(按要求可调)(三)供氧系统及吸风系统配套设备带1、设备带
带样品的设备